<?xml version="1.0"?><!-- generator="bbPress" -->

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
<title>forum.rcware.eu: Last 35 Posts</title>
<link>http://forum.rcware.eu/</link>
<description>forum.rcware.eu: Last 35 Posts</description>
<language>en</language>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:30:26 +0000</pubDate>

<item>
<title>Jan Vidim on "Nefunguje help pod Windows 7"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/133#post-212</link>
<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:20:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">212@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Jedná se o známý problém, popsaný Microsoftem v &lt;a href=&quot;http://support.microsoft.com/kb/917607,&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://support.microsoft.com/kb/917607,&lt;/a&gt; kde jsou ke stažení i soubory, které to řeší.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Bufferování hodnot při výpadku internetu"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/132#post-211</link>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:26:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">211@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Ve spojení se zápisem do RcWare DB umí IPLC5xx dočasně uchovávat hodnoty při výpadku spojení s databází. Častá otázka je, kolik hodnot se vejde do bufferu? Empiricky to vychází na 20 000 hodnot na 1 MB bufferu. Velikost bufferu je konfigurovatelná, doporučené hodnoty jsou do 10 MB, což znamená kolem 200 000 vzorků.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pro představu - při vzorkování každou minutu se takto dá bufferovat 130 datových bodů po dobu 24 hodin.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>guest on "Instalace pod Windows 7"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/61#post-210</link>
<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:42:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>guest</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">210@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Touchscreen: pokud by byly problémy s roztahováním okna časového programu (týdenní plán pak &quot;přetéká&quot; mimo obrazovku), je třeba v systému (Windows) nastavit nepřizpůsobování pro snazší čtení... nemám teď Win7 před sebou, snad mě někdo doplní...
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Kopírování nastavení I/O modulů a ovladačů v domat.exe"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/131#post-209</link>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:59:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">209@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Postup pro vytvoření více modulů se stejným nastavením:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Spustit Domat.exe – otevřít kanál – vyhledat modul&lt;br /&gt;
2. Nastavit modul dle požadavků&lt;br /&gt;
3. Spustit „Create register list“&lt;br /&gt;
4. Uložený „register list“ je možné editovat jako text, příklady:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; např: přidáním mezery se zapíše jen první část registrů&lt;br /&gt;
  0; 512; //&lt;br /&gt;
  1; 131; //&lt;br /&gt;
  2; 40960; //&lt;br /&gt;
  3; 55; //&lt;br /&gt;
  4; 15787; //&lt;br /&gt;
  5; 257; //&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; např: odebráním řádku se tento řádek nepřepisuje (nesmí vzniknout mezera)&lt;br /&gt;
  0; 512; //&lt;br /&gt;
  1; 131; //&lt;br /&gt;
  2; 40960; //&lt;br /&gt;
  4; 15787; //&lt;br /&gt;
  5; 257; //&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; např: zdvojením řádku je možné řešit například povolovací bit&lt;br /&gt;
  0; 512; //&lt;br /&gt;
  1; 131; //&lt;br /&gt;
  2; 40960; //&lt;br /&gt;
  4; 1; //&lt;br /&gt;
  4; 15787; //&lt;br /&gt;
  5; 257; //&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5. Vyhledat nový modul&lt;br /&gt;
6. Spustit „Open register list“&lt;br /&gt;
7. Změnit na požadovanou adresu&lt;br /&gt;
8. Uložit do eeprom „Write all to eeprom“&lt;br /&gt;
9. Vypnout nastavovací okno&lt;br /&gt;
10.Restartovat modul (odpojit od napájení)&lt;br /&gt;
11.Vyhledat modul (pro kontrolu správného nastavení).
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "náhled tisku: nestačí paměť"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/130#post-208</link>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:18:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">208@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Je potřeba omezit ve vlastnostech tiskárny (ve Windows) rozlišení na 300 dpi. Pak to funguje.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "MiniPLC limitations"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/129#post-207</link>
<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:35:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">207@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Every technical device has limited performance. For the MiniPLC, the original &quot;soft&quot; limitation, or rather reccomendation, was maximum 120 HW data points, which gives about 3 MCIO modules plus some binary input modules to reach the required I/O mix. In this configuration, and with application software typical for the normal HVAC plants, there is absolutely no problem with memory capacity, I/O bus response, web server response, computation cycle and other parameters. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Our customers discovered soon that there is some unleashed power in the Mini, and started to challenge the limits. When increasing the amount of I/Os (and corresponding function blocks in the IDE which serve them) it must be considered that the web server response is slower, and the refresh time in the clients (such as IDE, OPC server, and SCADA) increases, but everything keeps running. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;However, one of the unsurpassable limits is the amount of communication channels:&lt;br /&gt;
- there may be maximum 3 channels of the same type, and&lt;br /&gt;
- the total amount must be less or equal 5. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;So, if we have a COM port with I/O modules, a SMS modem, and three Native SoftPLC channels to read the link from other process stations, this is exactly the limit. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Another issue:&lt;br /&gt;
- the total number of connections the MiniPLC is able to keep is 10. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;This includes those max. 5 channels plus incoming connection from the clients like Vision, IDE, touchscreen, external web panel, Native channels from other PLCs (!) etc. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In case you face a MiniPLC not communicating on some of the channels, even if tests in the IDE are OK, please check the amount and types of the communication channels. (The problem may be somewhere else, too, see also &lt;a href=&quot;http://forum.rcware.eu/topic/57&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.rcware.eu/topic/57&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Those limitations do not apply for the Windows platform („Full“).
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Nejde spojení z touchscreenu na runtime"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/128#post-206</link>
<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:07:55 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">206@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Jedna z příčin může být různá velikost písmen v názvu spojení (Connection ID). Dodržujte stejnou velikost v definici spojení Touch Screen Editoru i v definičním souboru pro Touchscreen (tzn. při jeho editaci pomocí Client Configuratoru).
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "IPLC201/301 po startu nepřetržitě bootuje"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/98#post-205</link>
<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:52:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">205@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Další možná příčina souvisela s watchdogem, který cyklicky resetoval, pokud měl projekt jistou velikost. To lze opravit přehrátím runtimu z IDE, verze 12.10.2011, které je na &lt;a href=&quot;http://www.rcware.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.rcware.eu&lt;/a&gt; ( &lt;a href=&quot;http://www.rcware.eu/media/rcware/ide/ESG.SoftPLC.Install_0.9.11.1012.msi&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.rcware.eu/media/rcware/ide/ESG.SoftPLC.Install_0.9.11.1012.msi&lt;/a&gt; ).
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "HT100 - velikost menu"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/127#post-204</link>
<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:07:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">204@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Dnes vyšla nová verze firmware do HT100: verze 5. Řeší chybku u formátování textů u objektu digital setter. Nový firmware rádi zašleme, ozvěte se na &lt;a href=&quot;mailto:support@domat.cz&quot;&gt;support@domat.cz&lt;/a&gt;, update je přes webové rozhraní terminálu. (Pozor, soubor se musí jmenovat z_Upload.bin .)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Stále zůstává omezení, že při spojení na &quot;velký&quot; runtime, tedy SoftPLC a IPLC5xx, nejdou zobrazovat časové programy. Ty fungují jen na IPLC20x, 30x.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "HT100 - velikost menu"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/127#post-203</link>
<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:30:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">203@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Častá a logická otázka je &quot;Jak velké to menu může být?&quot;. Nebo kolik může obsahovat položek? Na to je šalamounská odpověď, protože různé položky různě zabírají paměť.&lt;br /&gt;
Největší žrout jsou TPG programy. Když si tam někdo dá jen analogové indikátory, počet položek bude vyšší, než když tam budou jen TPG.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ve webovém rozhraní je užitečná informace - položka HEAP size (velikost HEAP paměti). Tahle paměť nesmí při parsování klesnout pod 0x0400 (1024B).
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Nefunkční detekce v módu převodníku u IPLC200, 300"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/126#post-202</link>
<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:05:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">202@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Tato chybka se objevila u verzí 19.7.2011 a trvala do 26.9., kdy byla odstraněna.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "nefunkční web z localhostu"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/125#post-201</link>
<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:02:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">201@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;jestli to je otázka, tak bych se zkusil podívat v daťáku do záložky Režim provozu, jestli je zaškrtnutá volba Používat přístupovou politiku i u lokálního přístupu.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>guest on "nefunkční web z localhostu"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/125#post-200</link>
<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:32:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>guest</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">200@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;při instalaci na PC s Win7 se mi nepodařilo zprovoznění web. přístupu na localhostu. Sice se objevilo přihlašovací okno, ale tím to také skončilo :(&lt;br /&gt;
Z jiného PC (v místní i venkovní síti) to však chodí.&lt;br /&gt;
Ještě POZOR na firewall v ESETu.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "IPCT.1 se souosým napájecím konektorem - jen 12Vss"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/124#post-199</link>
<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:51:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">199@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Tato varianta se napájí pouze napětím 12 V ss, nejlépe z přiloženého zdroje. Za několik měsíců bude nahrazena přístrojem se známým zeleným konektorem &quot;Wago&quot;, který již bude mít opět 11...28 V ss, jak i značeno u konektoru.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "DOSi 13C-TKM čidlo oslunění s komunikací"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/120#post-197</link>
<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:30:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">197@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Jen pro pořádek a připomenutí: u analogových čidel osvitu s výstupem 0...10 V se ve vstupním modulu (HW...) nastaveném na rozsah 0..10 V nastavují tyto přepočítávací konstanty:&lt;br /&gt;
Osvit: KP = 120, QP = 0&lt;br /&gt;
Teplota: KP = 10, QP = -20&lt;br /&gt;
a pak jsou hodnoty numericky správně ve W/m2 a °C.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "MMIO - teploty na rozsahu Pt1000 ukazují nesmysly"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/123#post-196</link>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:37:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">196@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Pokud je modul využit v prostředí RcWare SoftPLC a měří se teplota pasivními čidly Pt1000, při nastavování vstupních rozsahů programem domat.exe vyberte rozsah 0...1600 Ohm, nikoli Pt1000. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rozsah Pt1000 poskytuje již linearizovanou teplotu ve °C pro použití v cizích systémech, kde by se linearizační křivka musela doprogramovávat. V prostředí SoftPLC, které očekává hodnotu odporu a linearizaci provádí automaticky v programu, by byly čteny nesmyslné hodnoty.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>J. on "Omezení MiniPLC"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/44#post-195</link>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:59:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>J.</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">195@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Jeste k tomu lcdmenu jsem vykoukal, ze mezi ::Param_begin:: a ::Param_end:: muze byt max. 49920 bajtu? Hodne bajtu zabere GUID a hodne bajtu se promrha v digitalIndicatoru, protoze se automaticky ukladaji i nepouzite stavy.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Omezení MiniPLC"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/44#post-194</link>
<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:04:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">194@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Pro LCD menu v MiniPLC platí, že jedna větev může obsahovat max. 100 položek.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>J. on "Systémové proměnné runtimu"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/121#post-193</link>
<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:04:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>J.</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">193@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;System.ForceSaveValues&lt;br /&gt;
System.ValuesLastSaveTime&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tyhle dve promenne nejak v IDE (0.9.10.805) u sveho MiniPLC nevidim. Nezalezi na verzi Runtimu nebo na necem takovem? Nebo si je musim nejak vytvorit? Ostatne nevidim ani promenne System.Logger...
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Touchscreen ne přes celou obrazovku, ale v okně"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/122#post-192</link>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:21:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">192@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Příklad spuštění s parametry:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ESG.SoftPLC.Touchscreen.exe soft_plc_touchscreen.config 640 480 true&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;soft_plc_touchscreen.config - soubor s definicí touchscreenu&lt;br /&gt;
640 - horizontální velikost&lt;br /&gt;
480 - vertikální velikost&lt;br /&gt;
true - otvírá se v módu okna, false nebo nic - otvírá se přes celou obrazovku
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Systémové proměnné runtimu"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/121#post-191</link>
<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 17:22:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">191@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Komunikace na portech&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;HW.CommError.&amp;lt;driver&amp;gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Ke čtení.&lt;br /&gt;
false	komunikace na tomto kanálu je OK&lt;br /&gt;
true	na tomto kanálu alespoň jedna proměnná má chybu komunikace&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.Communication.Block&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
Globálně zastavuje komunikaci na všech kanálech. Pokud je komunikace takto zastavená, proměnná HW.CommError.&amp;lt;driver&amp;gt; je false, i když kanál má fyzickou chybu komunikace.&lt;br /&gt;
false	neblokováno, komunikace běží&lt;br /&gt;
true	blokováno, komunikace neběží &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;HW.PriorityRefresh.&amp;lt;kanál&amp;gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
Na náběžnou hranu nucená aktualizace proměnných (pouze u M-Busu). Používá se pro řízený odečet z měřičů na základě nějaké události.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;HW.LogPortMonitor.CircularSize.&amp;lt;driver&amp;gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
Velikost souboru (v kB) pro záznam komunikace port monitoru na Flash paměť podstanice (MiniPLC) nebo na HDD (SoftPLC). Má smysl pouze pokud HW.LogPortMonitor.&amp;lt;driver&amp;gt; je True.&lt;br /&gt;
0 velikost souboru není omezena – pozor, časem může dojít k zaplnění paměti nebo místa na disku!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;HW.LogPortMonitor.&amp;lt;driver&amp;gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
false	komunikace se nevzorkuje – výchozí stav&lt;br /&gt;
true	komunikace se vzorkuje&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Alarmová LED a alarmy&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.Alarms.IndicatorModeManual &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
U podstanic s alarmovou LED určuje, čím bude tato LED řízena. Při automatickém módu je LED řízena podle stavu alarmů v podstanici:&lt;br /&gt;
bez alarmů - zhasnuta&lt;br /&gt;
alespoň jeden nepotvrzený alarm – bliká&lt;br /&gt;
alespoň jeden nesmazabý alarm – svítí trvale.&lt;br /&gt;
Při manuálním módu je řízena proměnnou System.Alarms.IndicatorManualState.&lt;br /&gt;
false	automatický mód&lt;br /&gt;
true	manuální mód, LED řízena proměnnou System.Alarms.IndicatorManualState&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.Alarms.IndicatorManualState&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
Řídí alarmovou LED, pokud je System.Alarms.IndicatorModeManual v true.&lt;br /&gt;
false	LED nesvítí&lt;br /&gt;
true	LED svítí&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.Alarms.AcknowledgeCount&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Ke čtení.&lt;br /&gt;
Hlásí počet aktivních potvrzených alarmů (z bloků BD49, BD50) v systému.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.Alarms.ActiveCount&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Ke čtení.&lt;br /&gt;
Hlásí počet aktivních nepotvrzených alarmů (z bloků BD49, BD50) v systému.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.Alarms.MemoryCount&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Ke čtení.&lt;br /&gt;
Hlásí počet alarmů v paměti (odeznělých - nesmazaných) (z bloků BD49, BD50) v systému.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Systémový čas&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.RTC&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Aktuální čas v systému včetně časové zóny a případného letního posunu. Používá se pro řízení časových programů a dalších procesů, které musejí respektovat letní/zimní čas a časovou zónu. Časová zóna se definuje v IDE ve vlastnostech projektu &amp;lt;Projekt&amp;gt; - Properties – Time zones &amp;#38; daylight savings.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.RTCDaylight&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Flag letního času. Přechod mezi letním a zimním časem se děje podle tabulky, definovatelné ve vlastnostech projektu.&lt;br /&gt;
false	právě je zimní čas&lt;br /&gt;
true	právě je letní čas&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.RTCUTC&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Aktuální čas v systému – světový čas (Universal Time Coordinated), používá se pro procesy, kdy čas musí průběžně vzrůstat (což se neděje při přechodu z letního na zimní čas).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Spouštění a zastavování runtimu&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.RunMode&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Ke čtení.&lt;br /&gt;
Stav IDE nebo runtimu.&lt;br /&gt;
0 stop&lt;br /&gt;
1	spouštění ?&lt;br /&gt;
2	plný běh (Full Run)&lt;br /&gt;
3	zastavování (Shut Down Full Run)&lt;br /&gt;
4	pouze vyhodnocování bloků (Evaluation only)&lt;br /&gt;
8	pouze komunikace (Communication only)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.WaitForApplicationStop&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
Určuje, zda runtime má být zastavován „bezpečně“, tedy až na základě splnění nějakých procesních podmínek. Pokud ano, jsou k tomu potřeba proměnné System.StopRequest a System.StopAllowed – viz dále.&lt;br /&gt;
false	normální zastavování runtimu „natvrdo“&lt;br /&gt;
true	„bezpečné“ zastavování&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.StopRequest&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Ke čtení.&lt;br /&gt;
Při požadavku na zastavení runtimu (dálkově přes IDE) tato proměnná naběhne do true a na základě tohoto požadavku může procesní logika zahájit opatření pro bezpečný stop. Jakmile jsou tato opatření splněna (např. pokles teploty výměníku pod určitou hodnotu, prokazatelné zavření ventilů pomocí signálu z koncových spínačů atd.), program by měl zapsat true do proměnné StopAllowed, čímž se teprve runtime zastaví. Mezitím je program v módu Zastavování (Shut Down Full Run).&lt;br /&gt;
false	runtime není zastavován&lt;br /&gt;
true	runtime přijal požadavek na zastavení&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.StopAllowed&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
Při zápisu true do StopAllowed dojde k zastavení runtimu (ovšem pouze pokud je požadován bezpečný stop (System.WaitForApplicationStop = true) a byl přijat požadavek pro zastavení runtimu (System.StopRequest = true), viz výše).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;RcWare DB&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.RcWareDB.SavingEnabled&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
Povolí / zakáže ukládání do RcWare DB, pokud je ukládání povoleno, pak se řídí intervalem. SavingEnabled blokuje ukládání i pro SaveNow. Pokud je zadán nulový interval, ukládá se jen na vyžádání SaveNow (pro spotřeby, ukládám jen když potřebuju).&lt;br /&gt;
false	do databáze se neukládá&lt;br /&gt;
true	do databáze se ukládá&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.RcWareDB.SaveNow&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
Uloží hodnoty do databáze na náběžnou hranu této proměnné, po dokončení uložení flag shodí do false&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.RcWare.DB.Status - jako pro proxy&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Ke čtení.&lt;br /&gt;
Pro identifikování stavu připojení, chyby ukládání&lt;br /&gt;
-2	komunikace není nakonfigurována, nekomunikuje se&lt;br /&gt;
0	s databází se nedá komunikovat, databáze nedostupná&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;RcWare Proxy server&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.RcWare.Proxy.Status&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Ke čtení.&lt;br /&gt;
Pro identifikování stavu připojení přes proxy&lt;br /&gt;
-2	komunikace na proxy není nakonfigurována, nekomunikuje se&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Logování událostí&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.Logger.Enable&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
Povoluje logování systémových událostí runtimu do souboru.&lt;br /&gt;
false	neloguje se&lt;br /&gt;
true	loguje se&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.Logger.Facilities&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
Bitové pole co se ukládá při logování systémových událostí runtimu do souboru,&lt;br /&gt;
-1 	všechno&lt;br /&gt;
4 	proxy&lt;br /&gt;
1       jádro&lt;br /&gt;
atd.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.Logger.Level&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
Definuje, které všechny události se ukládají při logování systémových událostí runtimu do souboru&lt;br /&gt;
1 	nejvíc&lt;br /&gt;
10      nejméně&lt;br /&gt;
11      nezapisuje nic&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ukládání aktuálních hodnot&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.ForceSaveValues &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Lze zapisovat.&lt;br /&gt;
Na náběžnou hranu ukládá aktuální proměnné do souboru na disk nebo do flash. (Jinak se proměnné ukládají pravidelně každých 30 min, pokud to není vypnuto proměnnou No save request to flash.)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.ValuesLastSaveTime &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Ke čtení.&lt;br /&gt;
Poslední čas uložení hodnot bez ohledu na to, odkud (i pokud uložil RT sám)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System.Variables.CurrentValuesLoaded &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Ke čtení.&lt;br /&gt;
Jen pro „velké“ PLC, true = aktuální hodnoty se načetly ze souboru .vars. Normálně se po startu RT proměnné vezmou z projektu .splcproj, pak se zkontroluje zda existuje soubor .vars, pokud ano, zkontroluje se jeho CRC, pokud je OK, přehraje hodnoty proměnných do RT ze souboru .vars.&lt;br /&gt;
false	aktuální hodnoty jsou z projektu .softplc (tedy nejspíš ty, které byly nahrány při posledním nahrání projektu z IDE)&lt;br /&gt;
true	aktuální hodnoty jsou ze souboru .vars (tedy ty, které byly zálohovány před 30 min. nebo po vynuceném zápisu (System.ForceSaveValues))&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pozor: běžící RT zapisuje pouze do .vars, IDE zapisuje do .vars i do .splcproj (aby hodnoty šly s projektem).
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "DOSi 13C-TKM čidlo oslunění s komunikací"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/120#post-190</link>
<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:48:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">190@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;... a jak na něj - reportuje L.K.:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&quot;Treba to všetko pozapájať - cez M080 (hnedá +,&lt;br /&gt;
oranžová -), zdroj som použil 12V z IPCT.1, spustil som Si Configurator (program výrobce, ke stažení na &lt;a href=&quot;http://ib-mut.de/data/files_downloads_en/Si-MODBUS_config_0.4.zip&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ib-mut.de/data/files_downloads_en/Si-MODBUS_config_0.4.zip&lt;/a&gt;),&lt;br /&gt;
dal som open port a potom som vypol a zapol napájanie a snímač sa&lt;br /&gt;
pripojil. Cez set parameter som zmenil adresu a cez modbus a prikaz send&lt;br /&gt;
som zobrazil osvit a teplotu.&quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pozn. JAV: Výchozí parametry byly nastaveny jinak než 9600,N,8,1. Důležitý je ten moment zapnutí a vypnutí napájení při připojeném převodníku a běžícím konfiguračním programu, jinak čidlo nebude detekováno.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Modbusové proměnné v SoftPLC jsou již nastavitelné jednoduše,&lt;br /&gt;
osvit: F04, start.adr. 1, počet reg. 1, Hi-Lo, Word 16, KP = 0.1 (číslo je v W/m2 krát 10)&lt;br /&gt;
tepl.buňky: F04, start.adr. 2, počet reg. 1, Hi-Lo, Word 16, KP = 0.1, QP=-25 (číslo je v °C krát 10 s ofsetem -25°C)&lt;br /&gt;
případně&lt;br /&gt;
ext.teplota: F04, start.adr. 3, počet reg. 1, Hi-Lo, Word 16, KP = 0.1, QP=-25 (číslo je v °C krát 10 s ofsetem -25°C)
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Touch screen messages in your language"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/119#post-189</link>
<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:17:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">189@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;To localize touch screen messages into your language,&lt;br /&gt;
- select your language in the Windows Settings, Regional and language options, Languages, Details&lt;br /&gt;
- rename the cz.lng file in the SoftPLC Touchscreen program folder to xx.lng, where xx is the 2-letter short of your language&lt;br /&gt;
- translate the texts in the .lng file from Czech to your language&lt;br /&gt;
- restart the touchscreen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In case this does not help:&lt;br /&gt;
rename the xx.lng file to en.lng (the default Windows XP Embedded language is English).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Your translated files will be welcome at &lt;a href=&quot;mailto:support@domat.cz&quot;&gt;support@domat.cz&lt;/a&gt; and included in the next SoftPLC Touchscreen releases.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Po změně SoftPLC Link portu (12345) se nelze spojit"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/118#post-188</link>
<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:55:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">188@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Při přenastavení portu pro komunikaci protokolem SoftPLC (pro spojení z IDE, Vision atd.) v souboru soft_plc.config nezačne spojení na novém portu fungovat. Je to proto, že MiniPLC je chráněno firewallem, který má povolen mj. port 12345, ale už ne nově nastavené číslo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nastavení firewallu se změní v souboru /etc/iptables.rules:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;*filter&lt;br /&gt;
:INPUT ACCEPT [0:0]&lt;br /&gt;
:FORWARD ACCEPT [0:0]&lt;br /&gt;
:OUTPUT ACCEPT [4962:573959]&lt;br /&gt;
-A INPUT -i lo -j ACCEPT&lt;br /&gt;
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport &lt;strong&gt;12345&lt;/strong&gt; -j ACCEPT&lt;br /&gt;
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT&lt;br /&gt;
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT&lt;br /&gt;
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT&lt;br /&gt;
-A INPUT -j DROP&lt;br /&gt;
COMMIT&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tučně označenou hodnotu změňte na nové číslo portu, soubor uložte a restartujte PLC. Pozn. Hlavně neměnit hodnotu 22; to je pro přístup přes terminál, pak by bylo &quot;zabouchnuto zvenčí&quot; a MiniPLC by muselo být vyléčeno přes sériový terminál pomocí vnitřního COM portu a převodníku TTL-RS232, např. domat M070.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Displej neukazuje hodnoty"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/117#post-187</link>
<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:57:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">187@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Při tvorbě LCD menu pro IPLC5xx se proměnné musejí importovat takto:&lt;br /&gt;
- SoftPLC projekt se spustí v IDE&lt;br /&gt;
- v Touch Screen Editoru se proměnné importují ne načtením ze souboru .splcproj, ale připojením na localhost.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pokud máme vytvořený LCD menu projekt s proměnnými importovanými ze souboru, stačí ve Variables Manageru smazat všechny proměnné a naimportovat je znovu výše popsaným způsobem, o vytvořené menu nepřijdeme.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Jak zobrazit znaménko u hodnoty i pro plus"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/116#post-186</link>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:46:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">186@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Jak vždy zobrazit znaménko u čísla - u rozdílu oproti plánu výroby. Pokud byste někdy potřebovali tuto vlastnost, tak stačí nastavit následující formátovací string: +#;-#;0&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;thx JŠ
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>J. on "Úpravy PI a PID regulátoru"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/102#post-174</link>
<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:04:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>J.</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">174@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Nevim, jestli to jeste plati, ale u PI regulatoru me hrozne tocil parametr MIN, ktery fungoval jako konstanta, ktera se VZDY pricte k vystupu regulatoru. Podobne parametr MAX podezrivam, ze slouzi pouze k orezani vystupu, ale to je pouze moje podezreni, hloubeji jsem to netestoval. Za slusnejsi bych povazoval, kdyby spolecne s parametrem MIN fungovaly tak, ze v pripade, kdy vystup regulatoru jde pres tyto meze, tak prislusne upravu proporcionalni a integracni slozku tak, aby jejich soucet se drzel v mezich. Parametr Of me kdysi svym chovanim taky trochu vytocil.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uz si vzpominam, chtel jsem regulator, na jehoz vystupu bude -10 az +10, jenze pokud nastavim MIN na -10, tak pri nulove regulacni odchylce bude pri startu na vystupu -10. A kdyz jsem to posunul ofsetem, tak se mi to promitlo v zesileni a v integracni konstante.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Takze jsem vzal P regulator, PI regulator, MIN, MAX a Of jsem nastavil hooooodne daleko od sebe, odecetl jsem jejich vystupy, ziskal tak integrator a zbytek si dokreslil. Akorat, ze takhle mam pro kazdy lepsi PI regulator jedno schema a navic mi to jeste porad nefunguje presne tak, jak bych chtel.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "M020, M030 ... a Windows 7"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/104#post-173</link>
<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:13:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">173@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Driver pro převodníky M020, M030 atd. pro použitý chip Digi Connect ME by měl být zde: &lt;a href=&quot;http://ftp1.digi.com/support/driver/40002549_e.zip&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ftp1.digi.com/support/driver/40002549_e.zip&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Úpravy PI a PID regulátoru"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/102#post-171</link>
<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 19:37:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">171@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;V nové verzi (leden 201) byly pro pohodlnější ladění přidány nové výstupy, normálně zatažené dovnitř, které vyjadřují příspěvky jednotlivých složek P, I a D.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nese to s sebou několik věcí:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Když se připojí s novým IDE na starý runtime, tak nové IDE očekává u každého PIDu tyto výstupy, tudíž pak se objeví množina neaktualizovaných proměnných i když jsou projekty 1:1.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dále když se výstupy v novém IDE vytáhnou ven, tak se projekt nedá otevřít ve starém IDE. Nicméně nové výstupy jsou ve výchozím stavu zatažené a pokud i tak zůstanou tak není problém a projekt se otevře. Navíc pokud si je někdo vytáhne, tak jsou pouze informativní a ne k řízení, takže by neměly být napojené.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Věříme, že úprava prospěje snazšímu oživování zařízení.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Nastavení ER75i pro operátora O2 CZ"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/64#post-170</link>
<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 23:19:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">170@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Pro T-Mobile je APN pro neveřejnou i veřejnou pevnou IP adresu internet.t-mobile.cz. Další přehled např. na &lt;a href=&quot;http://www.ce4you.cz/articles/detail.asp?a=57&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ce4you.cz/articles/detail.asp?a=57&lt;/a&gt; , byť už starší (2006).
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>guest on "IPLC201/301 po startu nepřetržitě bootuje"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/98#post-166</link>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:17:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>guest</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">166@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;K tomuto jevu docházelo při jedné z kombinací starého RTOS (1.04) a nového runtimu (do 9.10.805 (5.8.2010)). Je nutné provést upgrade RTOSu a předtím zastavit autoexec přes terminál - k tomu je nutný kabel M070, takže podstanici raději pošlete zpět a bude vám přehrána.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nově dodávaná MiniPLC již mají RTOS 1.06 a problém se neprojevuje.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>guest on "IPLC201 zdánlivě nekomunikuje po RS485"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/97#post-165</link>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:49:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>guest</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">165@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Zkontrolujte, zda v SoftPLC projektu (Channel properties) je nastaven jako komunikační port COM4 - ten je jediný na IPLC201 osazen. Výchozí hodnota při založení kanálu je totiž COM3.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>guest on "SW1 a SW2 - prohozená funkce? (Nejde Converter mode)"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/96#post-164</link>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:46:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>guest</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">164@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;U IPLC200 a 300 byly funkce takto:&lt;br /&gt;
SW1 - po startu nespustí vykonávání programu (aplikace)&lt;br /&gt;
SW2 - přepíná do módu převodníku Ethernet/RS485 (Converter mode).&lt;br /&gt;
V raných verzích IPLC201 a 301 byly tyto funkce omylem prohozeny, tedy converter mode se spouštěl zapnutím SW1.&lt;br /&gt;
V nejnovějších verzích SoftPLC je opět původní osazení.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pokud vám tedy nepůjde IPLC201 nebo 301 přepnout do Converter mode (po rebootu nebude na displeji nápis CONVERTER MODE, rychlost atd.), zkuste SW1.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>guest on "Integrace I/O modulů do Siemens Desigo TXI1.OPEN"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/95#post-163</link>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:33:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>guest</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">163@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Siemens ma krabicku TXI1.OPEN, ktera ma rozhrani RS485 a ktera umi fungovat jako Modbus master, tak jsem zkusil zaintegrovat MCIO2 do systemu DESIGO verze 4.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Koukal jsem, jak jsou nadefinovane registry v SoftPLC a narazil jsem na dve odchylky:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;[1] U AI i AO (a vlastne i u DI a DO) jsem musel pouzit v Siemensu o jednicku nizsi cisla registru. Priklad: v SoftPLC a v dokumentaci ma AI1 registr 18, zatimco v Siemensu jsem musel zadat registr 17.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;[2] Pro DI a DO v SoftPLC je funkce 01 pro cteni a pro DO funkci 15 pro zapis a adresa je neco jako reg*16+bit a jeste pocet bitu. V Siemensu jsem musel cist DI funkci 03 (stejne jako u AI predstiram, ze ctu promennou typu UINT16) a jeste tam je parametr, kterym rikam, ze me zajima pouze jeden konkretni bit na konkretni pozici. Podobne pro zapis do DO pouzivam funkci 16 (stejne jako pro zapis do AO), pricemz v dalsim  parametru opet upresnim, o jaky se jedna bit. (U AI a AO je v Siemensu tenhle parametr 0, protoze me zajima vsech 16 bitu.)
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>omeloun on "Alarmové SMS - speciality operátorů"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/87#post-155</link>
<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:52:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>omeloun</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">155@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Jeste pro doplneni. Pokud se GSM modem odpoji od napajeni a opet pripoji tak uz neni schopen navazat komunikaci s IPLC(stale pripojeno k napajeni) a SMSky jiz nechodi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nekolikrat jsem testoval na GSM modemu Cinterion TC35i a IPLC300. Ani po 10ti minutach se znovu nechytil.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je to dobra informace, pokud to clovek zprovoznuje a neco se nedari :-).
&lt;/p&gt;</description>
</item>

</channel>
</rss>