<title>Jan Vidim on "IPLC201/301 po startu nepřetržitě bootuje"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/98#post-205</link>
<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:52:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">205@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Další možná příčina souvisela s watchdogem, který cyklicky resetoval, pokud měl projekt jistou velikost. To lze opravit přehrátím runtimu z IDE, verze 12.10.2011, které je na &lt;a href=&quot;http://www.rcware.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.rcware.eu&lt;/a&gt; ( &lt;a href=&quot;http://www.rcware.eu/media/rcware/ide/ESG.SoftPLC.Install_0.9.11.1012.msi&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.rcware.eu/media/rcware/ide/ESG.SoftPLC.Install_0.9.11.1012.msi&lt;/a&gt; ).
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Nefunkční detekce v módu převodníku u IPLC200, 300"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/126#post-202</link>
<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:05:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">202@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Tato chybka se objevila u verzí 19.7.2011 a trvala do 26.9., kdy byla odstraněna.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>J. on "Omezení MiniPLC"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/44#post-195</link>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:59:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>J.</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">195@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Jeste k tomu lcdmenu jsem vykoukal, ze mezi ::Param_begin:: a ::Param_end:: muze byt max. 49920 bajtu? Hodne bajtu zabere GUID a hodne bajtu se promrha v digitalIndicatoru, protoze se automaticky ukladaji i nepouzite stavy.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Omezení MiniPLC"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/44#post-194</link>
<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:04:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">194@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Pro LCD menu v MiniPLC platí, že jedna větev může obsahovat max. 100 položek.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>guest on "IPLC201/301 po startu nepřetržitě bootuje"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/98#post-166</link>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:17:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>guest</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">166@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;K tomuto jevu docházelo při jedné z kombinací starého RTOS (1.04) a nového runtimu (do 9.10.805 (5.8.2010)). Je nutné provést upgrade RTOSu a předtím zastavit autoexec přes terminál - k tomu je nutný kabel M070, takže podstanici raději pošlete zpět a bude vám přehrána.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nově dodávaná MiniPLC již mají RTOS 1.06 a problém se neprojevuje.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>guest on "IPLC201 zdánlivě nekomunikuje po RS485"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/97#post-165</link>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:49:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>guest</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">165@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Zkontrolujte, zda v SoftPLC projektu (Channel properties) je nastaven jako komunikační port COM4 - ten je jediný na IPLC201 osazen. Výchozí hodnota při založení kanálu je totiž COM3.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>guest on "SW1 a SW2 - prohozená funkce? (Nejde Converter mode)"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/96#post-164</link>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:46:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>guest</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">164@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;U IPLC200 a 300 byly funkce takto:&lt;br /&gt;
SW1 - po startu nespustí vykonávání programu (aplikace)&lt;br /&gt;
SW2 - přepíná do módu převodníku Ethernet/RS485 (Converter mode).&lt;br /&gt;
V raných verzích IPLC201 a 301 byly tyto funkce omylem prohozeny, tedy converter mode se spouštěl zapnutím SW1.&lt;br /&gt;
V nejnovějších verzích SoftPLC je opět původní osazení.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pokud vám tedy nepůjde IPLC201 nebo 301 přepnout do Converter mode (po rebootu nebude na displeji nápis CONVERTER MODE, rychlost atd.), zkuste SW1.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "MiniPLC nekomunikuje na COM2?"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/57#post-117</link>
<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 20:59:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">117@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Zdánlivě pyramidální záhada se ukázala být vlastností: na IPLC300 byl v předchozí aplikaci na COM2 připojen GSM modem pro odesílání SMS zpráv. Aplikace byla později přehrána novým programem, který COM2 využíval pro integraci měřičů tepla přes M-Bus, nicméně konfigurační soubor v podstaničce zůstal a snažil se na COM2 navazovat spojení s GSM modemem, čímž znemožnil komunikaci po M-Busu. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Proto nezapomeňte při použití podstanice pro jinou aplikaci pro jistotu smazat všechny konfigurační soubory pro GSM (Messaging definition) a Modbus server pomocí tlačítek s křížky v Platform Configu.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "MAC adresa MiniPLC?"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/52#post-108</link>
<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:06:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">108@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Při připojování do sítí zákazníků se někdy stává, že správce sítě chce po vás MAC adresu (fyzickou adresu síťové karty MiniPLC), kterou potřebuje pro bezpečnější nastavení sítě.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tato adresa se snadno zjistí příkazem &quot;arp -a&quot;, který spustíte z příkazového řádku Windows (Start - Spustit - cmd). Ve výpisu jsou IP adresy, které má počítač ve své tabulce, a k nim příslušející MAC adresy v tomto formátu:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C:\Documents and Settings\notebook&amp;gt;arp -a&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rozhraní: 192.168.1.103 --- 0x3&lt;br /&gt;
  internetová adresa    fyzická adresa        typ&lt;br /&gt;
  192.168.1.1           00-0c-42-13-79-41     dynamická&lt;br /&gt;
  192.168.1.37          00-30-56-a1-68-8d     dynamická&lt;br /&gt;
  192.168.1.199         00-04-76-ca-35-0d     dynamická&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MiniPLC s adresou 192.168.1.37 má tedy MAC adresu 00-30-56-a1-68-8d.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ještě jsem zapomněl dodat, že PC, ze kterého to zkoušíme, musí být připojeno do sítě, kde je MiniPLC, a s MiniPLC již musí být &quot;zakomunikováno&quot;, např. nahráním softwaru nebo Remote Connection.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Problémy s odesíláním alarmových e-mailů"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/46#post-102</link>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:46:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">102@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;V poslední době jsme se několikrát setkali s případy, kdy z MiniPLC (ostatně u podstanic s dotykovými displeji je to stejný problém) nešly odesílat alarmové e-maily. Při předchozích testech v kanceláři bylo všechno funkční.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Problém je s nastavením SMTP serveru: záleží na tom, kdo poskytuje pro síť, v níž MiniPLC pracuje, internetovou konektivitu, resp. jak má omezen přístup na SMTP servery (ty slouží pro odesílání pošty). Kontaktujte správce sítě nebo poskytovatele a vyžádejte si od něj tyto údaje:&lt;br /&gt;
- jméno nebo IP adresu SMTP serveru&lt;br /&gt;
- uživatelské jméno (pro případ, že k serveru je nutné se přihlašovat - dnes prakticky všude)&lt;br /&gt;
- heslo k tomuto jménu&lt;br /&gt;
- port, na němž server přijímá požadavky&lt;br /&gt;
- je použito zabezpečení SSL?&lt;br /&gt;
Tyto údaje se pak nastavují v menu Project alarms configuration grafického editoru.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pozn.: e-maily dovede posílat i RcWare Vision, zde se ovšem používá skript. Rádi vám pošleme projekt s příkladem, napište na &lt;a href=&quot;mailto:support@domat.cz.&quot;&gt;support@domat.cz.&lt;/a&gt; Využití? Například automatické odesílání e-mailu s odečty energií přímo dodavateli služby (vodárnám...)...
&lt;/p&gt;</description>