<title>Jan Vidim on "Kopírování nastavení I/O modulů a ovladačů v domat.exe"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/131#post-209</link>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:59:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">209@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Postup pro vytvoření více modulů se stejným nastavením:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Spustit Domat.exe – otevřít kanál – vyhledat modul&lt;br /&gt;
2. Nastavit modul dle požadavků&lt;br /&gt;
3. Spustit „Create register list“&lt;br /&gt;
4. Uložený „register list“ je možné editovat jako text, příklady:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; např: přidáním mezery se zapíše jen první část registrů&lt;br /&gt;
  0; 512; //&lt;br /&gt;
  1; 131; //&lt;br /&gt;
  2; 40960; //&lt;br /&gt;
  3; 55; //&lt;br /&gt;
  4; 15787; //&lt;br /&gt;
  5; 257; //&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; např: odebráním řádku se tento řádek nepřepisuje (nesmí vzniknout mezera)&lt;br /&gt;
  0; 512; //&lt;br /&gt;
  1; 131; //&lt;br /&gt;
  2; 40960; //&lt;br /&gt;
  4; 15787; //&lt;br /&gt;
  5; 257; //&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; např: zdvojením řádku je možné řešit například povolovací bit&lt;br /&gt;
  0; 512; //&lt;br /&gt;
  1; 131; //&lt;br /&gt;
  2; 40960; //&lt;br /&gt;
  4; 1; //&lt;br /&gt;
  4; 15787; //&lt;br /&gt;
  5; 257; //&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5. Vyhledat nový modul&lt;br /&gt;
6. Spustit „Open register list“&lt;br /&gt;
7. Změnit na požadovanou adresu&lt;br /&gt;
8. Uložit do eeprom „Write all to eeprom“&lt;br /&gt;
9. Vypnout nastavovací okno&lt;br /&gt;
10.Restartovat modul (odpojit od napájení)&lt;br /&gt;
11.Vyhledat modul (pro kontrolu správného nastavení).
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "HT100 - velikost menu"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/127#post-204</link>
<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:07:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">204@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Dnes vyšla nová verze firmware do HT100: verze 5. Řeší chybku u formátování textů u objektu digital setter. Nový firmware rádi zašleme, ozvěte se na &lt;a href=&quot;mailto:support@domat.cz&quot;&gt;support@domat.cz&lt;/a&gt;, update je přes webové rozhraní terminálu. (Pozor, soubor se musí jmenovat z_Upload.bin .)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Stále zůstává omezení, že při spojení na &quot;velký&quot; runtime, tedy SoftPLC a IPLC5xx, nejdou zobrazovat časové programy. Ty fungují jen na IPLC20x, 30x.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "HT100 - velikost menu"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/127#post-203</link>
<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:30:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">203@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Častá a logická otázka je &quot;Jak velké to menu může být?&quot;. Nebo kolik může obsahovat položek? Na to je šalamounská odpověď, protože různé položky různě zabírají paměť.&lt;br /&gt;
Největší žrout jsou TPG programy. Když si tam někdo dá jen analogové indikátory, počet položek bude vyšší, než když tam budou jen TPG.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ve webovém rozhraní je užitečná informace - položka HEAP size (velikost HEAP paměti). Tahle paměť nesmí při parsování klesnout pod 0x0400 (1024B).
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "IPCT.1 se souosým napájecím konektorem - jen 12Vss"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/124#post-199</link>
<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:51:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">199@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Tato varianta se napájí pouze napětím 12 V ss, nejlépe z přiloženého zdroje. Za několik měsíců bude nahrazena přístrojem se známým zeleným konektorem &quot;Wago&quot;, který již bude mít opět 11...28 V ss, jak i značeno u konektoru.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "DOSi 13C-TKM čidlo oslunění s komunikací"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/120#post-197</link>
<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:30:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">197@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Jen pro pořádek a připomenutí: u analogových čidel osvitu s výstupem 0...10 V se ve vstupním modulu (HW...) nastaveném na rozsah 0..10 V nastavují tyto přepočítávací konstanty:&lt;br /&gt;
Osvit: KP = 120, QP = 0&lt;br /&gt;
Teplota: KP = 10, QP = -20&lt;br /&gt;
a pak jsou hodnoty numericky správně ve W/m2 a °C.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "MMIO - teploty na rozsahu Pt1000 ukazují nesmysly"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/123#post-196</link>
<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:37:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">196@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Pokud je modul využit v prostředí RcWare SoftPLC a měří se teplota pasivními čidly Pt1000, při nastavování vstupních rozsahů programem domat.exe vyberte rozsah 0...1600 Ohm, nikoli Pt1000. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rozsah Pt1000 poskytuje již linearizovanou teplotu ve °C pro použití v cizích systémech, kde by se linearizační křivka musela doprogramovávat. V prostředí SoftPLC, které očekává hodnotu odporu a linearizaci provádí automaticky v programu, by byly čteny nesmyslné hodnoty.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "DOSi 13C-TKM čidlo oslunění s komunikací"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/120#post-190</link>
<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:48:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">190@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;... a jak na něj - reportuje L.K.:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&quot;Treba to všetko pozapájať - cez M080 (hnedá +,&lt;br /&gt;
oranžová -), zdroj som použil 12V z IPCT.1, spustil som Si Configurator (program výrobce, ke stažení na &lt;a href=&quot;http://ib-mut.de/data/files_downloads_en/Si-MODBUS_config_0.4.zip&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ib-mut.de/data/files_downloads_en/Si-MODBUS_config_0.4.zip&lt;/a&gt;),&lt;br /&gt;
dal som open port a potom som vypol a zapol napájanie a snímač sa&lt;br /&gt;
pripojil. Cez set parameter som zmenil adresu a cez modbus a prikaz send&lt;br /&gt;
som zobrazil osvit a teplotu.&quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pozn. JAV: Výchozí parametry byly nastaveny jinak než 9600,N,8,1. Důležitý je ten moment zapnutí a vypnutí napájení při připojeném převodníku a běžícím konfiguračním programu, jinak čidlo nebude detekováno.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Modbusové proměnné v SoftPLC jsou již nastavitelné jednoduše,&lt;br /&gt;
osvit: F04, start.adr. 1, počet reg. 1, Hi-Lo, Word 16, KP = 0.1 (číslo je v W/m2 krát 10)&lt;br /&gt;
tepl.buňky: F04, start.adr. 2, počet reg. 1, Hi-Lo, Word 16, KP = 0.1, QP=-25 (číslo je v °C krát 10 s ofsetem -25°C)&lt;br /&gt;
případně&lt;br /&gt;
ext.teplota: F04, start.adr. 3, počet reg. 1, Hi-Lo, Word 16, KP = 0.1, QP=-25 (číslo je v °C krát 10 s ofsetem -25°C)
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "M020, M030 ... a Windows 7"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/104#post-173</link>
<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:13:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">173@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Driver pro převodníky M020, M030 atd. pro použitý chip Digi Connect ME by měl být zde: &lt;a href=&quot;http://ftp1.digi.com/support/driver/40002549_e.zip&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ftp1.digi.com/support/driver/40002549_e.zip&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Nastavení ER75i pro operátora O2 CZ"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/64#post-170</link>
<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 23:19:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">170@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Pro T-Mobile je APN pro neveřejnou i veřejnou pevnou IP adresu internet.t-mobile.cz. Další přehled např. na &lt;a href=&quot;http://www.ce4you.cz/articles/detail.asp?a=57&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ce4you.cz/articles/detail.asp?a=57&lt;/a&gt; , byť už starší (2006).
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>guest on "Integrace I/O modulů do Siemens Desigo TXI1.OPEN"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/95#post-163</link>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:33:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>guest</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">163@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Siemens ma krabicku TXI1.OPEN, ktera ma rozhrani RS485 a ktera umi fungovat jako Modbus master, tak jsem zkusil zaintegrovat MCIO2 do systemu DESIGO verze 4.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Koukal jsem, jak jsou nadefinovane registry v SoftPLC a narazil jsem na dve odchylky:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;[1] U AI i AO (a vlastne i u DI a DO) jsem musel pouzit v Siemensu o jednicku nizsi cisla registru. Priklad: v SoftPLC a v dokumentaci ma AI1 registr 18, zatimco v Siemensu jsem musel zadat registr 17.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;[2] Pro DI a DO v SoftPLC je funkce 01 pro cteni a pro DO funkci 15 pro zapis a adresa je neco jako reg*16+bit a jeste pocet bitu. V Siemensu jsem musel cist DI funkci 03 (stejne jako u AI predstiram, ze ctu promennou typu UINT16) a jeste tam je parametr, kterym rikam, ze me zajima pouze jeden konkretni bit na konkretni pozici. Podobne pro zapis do DO pouzivam funkci 16 (stejne jako pro zapis do AO), pricemz v dalsim  parametru opet upresnim, o jaky se jedna bit. (U AI a AO je v Siemensu tenhle parametr 0, protoze me zajima vsech 16 bitu.)