<?xml version="1.0"?><!-- generator="bbPress" -->

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
<title>forum.rcware.eu Tag: AEW21.1</title>
<link>http://forum.rcware.eu/</link>
<description>forum.rcware.eu Tag: AEW21.1</description>
<language>en</language>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:29:46 +0000</pubDate>

<item>
<title>Jan Vidim zap "AEW21.1 a MiniPLC"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/27#post-77</link>
<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:24:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">77@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Pro tyto převodníky poskytuje technickou podporu Dan Drlík, Siemens, tel. 602225801, &lt;a href=&quot;mailto:daniel.drlik@siemens.com.&quot;&gt;daniel.drlik@siemens.com.&lt;/a&gt; Ten by také měl mít kompletní popis komunikace, resp. jestli ho nemá (nebo nedovede sehnat) on, nedovedu si představit, kdo jiný v ČR. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pozor ale, pro konfiguraci a nahrávání počátečních hodnot je třeba speciální kabel, nejspíš RS232-TTL(?) (u nových typů AEW310.2 je kabel USB-něco, komunikace po M-Busu je stejná). Takže po M-Busu nemusí být zápis hodnot z bezpečnostních důvodů vůbec přístupný, což bych asi i schvaloval.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>guest zap "AEW21.1 a MiniPLC"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/27#post-75</link>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:09:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>guest</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">75@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Omlouvám se, jestli pokládám dotaz na nesprávném místě.&lt;br /&gt;
Má někdo zkušenost se zápisem do impulzního adaptéru AEW21.2 od firmy&lt;br /&gt;
Siemens (dříve Landis &amp;#38; Staefa)?&lt;br /&gt;
Potřebuji sestavit zprávu M-Bus pro zapsání přednastavené hodnoty čítače.&lt;br /&gt;
Vyčítat hodnoty umím. Změnit povelem adresu na sběrnici M-Bus také.&lt;br /&gt;
Velice stručný popis zařízení praví, že lze zapsat počáteční hodnotu čítače&lt;br /&gt;
(který se při snímání pulzů poté inkrementuje), ale nikde není popis jak&lt;br /&gt;
taková zpráva má vypadat.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Děkuji za radu.&lt;br /&gt;
Ondřej Väter&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;mailto:ondrej.vater@rars.cz&quot;&gt;ondrej.vater@rars.cz&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim zap "AEW21.1 and MiniPLC"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/28#post-72</link>
<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:16:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">72@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;When integrating the M-Bus AEW21.1 converters to MiniPLC beware of the timeout settings in the comm parameters of each datapoint (Special params - Telegram timeout): if there are communication problems, increase this value from default 400 up to 2000 ms.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim zap "AEW21.1 a MiniPLC"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/27#post-71</link>
<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:14:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">71@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Při integraci impulsních převodníků na M-Bus AEW21.1 do MiniPLC pozor na nastavení timeoutů v komunikačních parametrech datového bodu (Special params - Telegram timeout): při nekomunikaci je třeba zvýšit tuto hodnotu z výchozích 400 až na 2000 ms.
&lt;/p&gt;</description>
</item>

</channel>
</rss>
