<title>Jan Vidim on "Import BACnet"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/48#post-132</link>
<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:58:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">132@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Kieback &amp;#38; Peter dále při čtení vlastností bloku Schedule nezasílá výpis jednotlivých stavů, což má za následek nedostatečnou definici datového bodu při importu do Vision. Výsledkem je, že u časového programu nelze zobrazit ani nastavit tabulku. Stavy se proto musejí zadat ručně v definici datového bodu ve Vision. V našem případě bylo Den = 1, Noc = 2, Vyp = 3.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Import BACnet"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/48#post-116</link>
<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 22:31:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">116@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Další zkušenost - s regulátory Kieback &amp;#38; Peter BMR: při importu se zobrazí pouze základní BACnet blok (Device), ostatní proměnné je potřeba nejprve namapovat na BACnet objekty v konfiguraci regulátoru přes jeho webové stránky. Může se mapovat na dva typy objektů, Analog Input a Analog Output.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Import BACnet"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/48#post-114</link>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:34:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">114@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Tak už tu jeden problém je :-) - při integraci klimajednotek Haier se ukázalo, že autor Haier BACnet serveru namapoval stavy na analogové proměnné (Analog Value), přičemž už z principu by byl vhodnější typ Multistate Input nebo Multistate Output. Proto, aby se v RcWare zobrazovaly stavy (např. HEAT, COOL, OFF atd.) jako multistate (a nikoli jako analogové hodnoty: 1.0 atd.), je třeba založit další datové body a analogové hodnoty převést na integer. Příklad pošlu, bude-li někdo mít zájem.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;U SoftPLC se to udělá velmi jednoduše pomocí převodních bloků B16 a B17.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Import BACnet"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/48#post-104</link>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:38:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">104@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Pro vizualizaci procesních stanic, komunikujících protokolem BACnet/IP (např. Desigo PX), byla napsána utilitka pro načtení objektů z podstanice. Výsledkem je textový soubor, který se jednoduše importuje do RcWare Vision, případně soubor .hwvar pro import do SoftPLC. Během několika minut tak jsou objekty viditelné a zakomunikované (online) a je možné začít vzorkovat historii, kreslit grafiku atd.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Program je ke stažení na &lt;a href=&quot;http://rcware.eu/public/download/software,&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://rcware.eu/public/download/software,&lt;/a&gt; v sekci Manuály ( &lt;a href=&quot;http://rcware.eu/public/download/manuals&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://rcware.eu/public/download/manuals&lt;/a&gt; ) je popis, jak s ním pracovat.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Narazíte na problémy? Od toho je tu fórum!