<item>
<title>Jan Vidim on "Integrace Modbus do runtime"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/11#post-98</link>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:53:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">98@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Po Modbusu RTU / RS485 komunikují také regulátory Corrigo firmy Regin. Při nastavování je třeba dát pozor na to, že svorky RS485 jsou značeny B = kladná (K+), A = záporná (K-).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ve vlastnostech driveru je třeba prodloužit milisekundy, protože procesor v Corrigu je vytížen regulací a hlavně komunikací s obslužným pultíkem. Osvědčily se hodnoty 800 ms (max. délka telegramu), 3500 ms (pauza mezi telegramy). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ostatní hodnoty jsou 9600, 8, N, 2, bez handshaku (pokud není v menu Corriga nastaveno jinak).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Přepočet hodnot, adresy a názvy registrů atd. viz dokument &quot;Corrigo E Ventilation, List of network variables for EXOline and modbus communication&quot;.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Integrace Modbus do runtime"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/11#post-46</link>
<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 00:48:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">46@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Podařilo se úspěšně zaintegrovat protokolem Modbus na RS485 frekvenční měniče Danfoss VLT. Používejte verzi IDE a runtimu 0.9.7.0424 a novější, kde jsou nastavitelné parametry driveru (max. trvání telegramu a pauza mezi telegramy), což bylo v případě Danfossu nutné prodloužit. Při správném nakonfigurování mohou být měniče na jedné sběrnici s I/O moduly, což šetří fyzické datové body a umožňuje levnou a komfortní integraci.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Co se týče Modbus/TCP, přímá integrace do SoftPLC funguje např. s ethernetovými čidly Poseidon od &lt;a href=&quot;http://www.hwgroup.cz.&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.hwgroup.cz.&lt;/a&gt; Pozor, v MiniPLC není zatím Modbus/TCP implementován.
&lt;/p&gt;</description>