<item>
<title>Jan Vidim on "M-Bus - řešení hardwarových problémů"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/55#post-118</link>
<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:01:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">118@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;V jiném případě, kdy topologie měla tvar hřebene (vodorovná páteř mezi vchody a z ní nahoru stoupačky s měřiči) sice nebyla překročena celková délka sběrnice (přibližně 1 km, zajímavé výpočty např. v &lt;a href=&quot;http://www.hydrometer.com/download/HYDROCENTER_MBusInstallation_Eng.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.hydrometer.com/download/HYDROCENTER_MBusInstallation_Eng.pdf&lt;/a&gt; ), ale vlivem kumulace měřičů na konci vedení (ve stoupačkách) a tedy jejich nerovnoměrného rozložení po celé délce sběrnice byly na posledních dvou stoupačkách tak velké úbytky napětí, že poslední dvě stoupačky nefungovaly obě naráz - vždy když se jedna odpojila, druhá začala komunikovat.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pozor proto i na min. průřez vodičů, typicky se používá 2x0,8 mm.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "M-Bus - řešení hardwarových problémů"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/55#post-113</link>
<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:26:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">113@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;U M-Busových převodníků S010-MBUS, resp. IMP5001, jsme se setkali s některými zajímavými úkazy, které mohou komplikovat uvádění do chodu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Obecně čím je vyšší počet měřičů na sběrnici, tím relativně menší změnu proudu musí převodník umět detekovat jako komunikaci (odpověď měřiče). Zároveň se převodník musí umět pružně přizpůsobit změnám v odběru při připojování nebo odpojování měřičů. Problémy mohou nastat u některých topologií už při 150 měřičích. Do toho vstupuje možný problém se zemněním.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Proto na základě informací výrobce doporučujeme napájet převodník odděleným zdrojem napájení, tj. na sekundár transformátoru 24 V by již neměl být připojen další spotřebič (regulátor, klapky, ventily atd.)
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Komunikace a nastavení M-Busových měřičů"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/32#post-78</link>
<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:29:46 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">78@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Pro úspěšnou komunikaci musejí být měřiče správně adresovány. Od dodavatele obvykle odcházejí s výchozími adresami (např. 1, 254, poslední dvojčíslí sér. čísla atd.) a na stavbě je nutné je nakonfigurovat. Během let jsme sesbírali pěknou řádku poznatků, odkazů na SW, návodů, triků atd. pro nejrůznější značky a typy; zatím ale není síla udělat z toho přehledný web. Dotazy vznášejte zde na fóru nebo na mail &lt;a href=&quot;mailto:support@domat.cz.&quot;&gt;support@domat.cz.&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "AEW21.1 a MiniPLC"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/27#post-77</link>
<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:24:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">77@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Pro tyto převodníky poskytuje technickou podporu Dan Drlík, Siemens, tel. 602225801, &lt;a href=&quot;mailto:daniel.drlik@siemens.com.&quot;&gt;daniel.drlik@siemens.com.&lt;/a&gt; Ten by také měl mít kompletní popis komunikace, resp. jestli ho nemá (nebo nedovede sehnat) on, nedovedu si představit, kdo jiný v ČR. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pozor ale, pro konfiguraci a nahrávání počátečních hodnot je třeba speciální kabel, nejspíš RS232-TTL(?) (u nových typů AEW310.2 je kabel USB-něco, komunikace po M-Busu je stejná). Takže po M-Busu nemusí být zápis hodnot z bezpečnostních důvodů vůbec přístupný, což bych asi i schvaloval.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>guest on "AEW21.1 a MiniPLC"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/27#post-75</link>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:09:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>guest</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">75@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Omlouvám se, jestli pokládám dotaz na nesprávném místě.&lt;br /&gt;
Má někdo zkušenost se zápisem do impulzního adaptéru AEW21.2 od firmy&lt;br /&gt;
Siemens (dříve Landis &amp;#38; Staefa)?&lt;br /&gt;
Potřebuji sestavit zprávu M-Bus pro zapsání přednastavené hodnoty čítače.&lt;br /&gt;
Vyčítat hodnoty umím. Změnit povelem adresu na sběrnici M-Bus také.&lt;br /&gt;
Velice stručný popis zařízení praví, že lze zapsat počáteční hodnotu čítače&lt;br /&gt;
(který se při snímání pulzů poté inkrementuje), ale nikde není popis jak&lt;br /&gt;
taková zpráva má vypadat.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Děkuji za radu.&lt;br /&gt;
Ondřej Väter&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;mailto:ondrej.vater@rars.cz&quot;&gt;ondrej.vater@rars.cz&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "AEW21.1 and MiniPLC"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/28#post-72</link>
<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:16:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">72@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;When integrating the M-Bus AEW21.1 converters to MiniPLC beware of the timeout settings in the comm parameters of each datapoint (Special params - Telegram timeout): if there are communication problems, increase this value from default 400 up to 2000 ms.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "AEW21.1 a MiniPLC"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/27#post-71</link>
<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:14:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">71@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Při integraci impulsních převodníků na M-Bus AEW21.1 do MiniPLC pozor na nastavení timeoutů v komunikačních parametrech datového bodu (Special params - Telegram timeout): při nekomunikaci je třeba zvýšit tuto hodnotu z výchozích 400 až na 2000 ms.
&lt;/p&gt;</description>
</item>

</channel>