<item>
<title>Jan Vidim on "SoftPLC čidla teploty"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/12#post-81</link>
<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:56:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">81@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Kompaktní moduly MCIO, dodávané od září 2008, a příslušné verze IDE a runtimu (říjen 2008) nově podporují čidla Staefa T1 a dále nové rozsahy Pt1000, Ni1000/5000 a Ni1000/6150 do 350°C pro měření na páře apod.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Yaroslav on "SoftPLC čidla teploty"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/12#post-50</link>
<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 23:37:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>Yaroslav</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">50@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Děkuji moc za odpověď.&lt;br /&gt;
Čidla jsou náhradní do jiného systému a jen jsem je použil jako zkušební no a hned jsem narazil. Trošku jsem se s nimi mořil (transformoval) i když při pohledu na nabídku do 1600 ohmů jsem tušil problém no a pak jsem je vyměnil za Pt100vky a ty už mi měří dobře. Přiznám se ale, že u toho Siemense FR-T1K mě zaujala jeho velikost (už se ale nevyrábí) a proto jsem se dotázal.
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "SoftPLC čidla teploty"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/12#post-48</link>
<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 19:42:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">48@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Tyto elementy (T1) mají poměrně velký odpor. Vstupní obvody MCIO mohou měřit odpor v rozsahu 20...1600 Ohm (viz jeden z rozsahů nastavení) a tedy čidla T1 k nim nelze přímo připojit. (***EDIT 10/2008: POZOR - ZMĚNA: nyní to jde, viz níže!***) Převodník T1-&amp;gt;Ni1000 atd. jsem nikde neobjevil a i jeho cena by asi převyšovala cenu nového čidla Ni1000/Pt1000. V případě největší nouze (stará kabelová čidla zalitá v betonu atd.) by asi šlo vytvořit paralelní spojení čidla T1 a přesného stabilního rezistoru a výběrem jeho hodnoty nastavit charakteristiku páru tak, aby se v rozsahu měřených teplot pohyboval odpor kombinace do zmiňovaných 1600 Ohm. V zásadě však doporučuji náhradu čidla některým jiným s elementem Pt1000, Ni1000 aj. podle vstupních rozsahů MCIO.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pomocí tabulky Transformace se pak dá nastavit výsledná nelineární charakteristika takto:&lt;br /&gt;
- jako měřicí rozsah zvolíme 0..65535 (20..1600 Ohm). Tím se na &quot;měřené hodnotě&quot; (označme &quot;y&quot;) objeví číslo, které lineárně odpovídá odporu podle vztahu y = (x-20)/1580*65535, tedy např.&lt;br /&gt;
20 Ohm    0&lt;br /&gt;
1000 Ohm  40648&lt;br /&gt;
1600 Ohm  65535 atd.&lt;br /&gt;
- v tabulce závislosti odporu na teplotě příslušného čidla (na papíře) si vytvoříme další sloupec s &quot;měřenými hodnotami&quot; - viz předchozí vztah a příklady.&lt;br /&gt;
- těmto měřeným hodnotám, které se objeví na vstupech modulu (bez jednotek, jedná se pouze o dvoubajtové číslo) přiřadíme v tabulce odpovídající teploty (Real value), které chceme zobrazit na vstupních proměnných v programu. Počet hodnot (a polohy bodů zlomu aproximační křivky) volíme podle nelinearity čidla a požadované přesnosti aproximace.&lt;br /&gt;
Tabulka tedy bude vypadat např. takto (uvádím smyšlené hodnoty):&lt;br /&gt;
Measured value   Real value&lt;br /&gt;
10256            -20&lt;br /&gt;
20045            -10&lt;br /&gt;
40655              0&lt;br /&gt;
48245             20&lt;br /&gt;
57562             35&lt;br /&gt;
61560             50&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vypadá to složitě, ale stačí si na papír nakreslit osu a pod ni jednotlivé kroky vždy s několika hodnotami a je to.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Daleko jednodušší je lineární transformace (kx+q):&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;x je hodnota, kterou načte podstanice z modulu. Její rozsah závisí (stejně jako v předchozích případech) na volbě měřicího rozsahu modulu: 0..10 při volbě &quot;0..10V&quot;, 0..65535 při volbě 0..65535(0..10V) apod. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;0..10V je v tomto případě fyzické rozhraní vstupu, tedy měříme napětí min. 0, max. 10V, rozsah &quot;0..65535 (20..1600 Ohm)&quot; by měřil odpor atd.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Příklad 1: mám čidlo tlaku -1..4 bar s výstupem 0..10V:&lt;br /&gt;
y=0.5x-1, vstupní proměnná je přímo v barech, rozsah nastavím &quot;0..10V&quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Příklad 2: mám čidlo koncentrace CO 0..2000 ppm s výstupem 0..10V:&lt;br /&gt;
y=200x, vstupní proměnná je v ppm, rozsah nastavím &quot;0..10V&quot;
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Yaroslav on "SoftPLC čidla teploty"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/12#post-47</link>
<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 13:05:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>Yaroslav</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">47@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Chtěl bych připojit čidla teploty Siemens FR-T1K a FT-T1K1 k MCIO.&lt;br /&gt;
Čidla mají podle tabulky při -30°C 1934 ohmů a při 130°C 3675 ohmů.&lt;br /&gt;
Jakou položku vybrat v tabulce Transformace popř. jak nastavit parametry K, Q?&lt;br /&gt;
Není mi zcela jasný vzorec y = k * x + q.
&lt;/p&gt;</description>
</item>