<title>Jan Vidim on "Elektrotermické pohony."</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/15#post-53</link>
<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 22:07:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">53@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;U pohonu Sauter 111S se jedná o klasické třívodičové zapojení, tedy ventil se k modulu MCIO zapojuje stejně jako kterákoli podobná výstupní periferie (pohony klapek, motorové ventily atd.).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je třeba dodržet jedinou podmínku: napájení periferií nesmí být spojeno s napájením modulu (napájecí část modulu obsahuje Grätzův usměrňovač a propojení MCIO svorky 1 nebo 2 se svorkou AGND by vedlo k poškození napájecí části MCIO), viz též poznámku v kat. listu &lt;a href=&quot;http://www.domat.cz/cz/prod/pdf/domat%20MCIO%20cz.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.domat.cz/cz/prod/pdf/domat%20MCIO%20cz.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Proto pro napájení ventilů (a jakýchkoli dalších výstupních periferií a aktivních čidel) použijeme zvláštní transformátor (jiný než pro napájení modulů), jehož jeden pól určíme jako zem 24V a spojíme jej se svorkou AGND, aby výstupní signál 0..10V měl vztažnou zem společnou s ventilem (svorka 1 ventilu, viz kat. list ventilu &lt;a href=&quot;http://www.sauter.cz/katalog/pds/pdf/55014.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.sauter.cz/katalog/pds/pdf/55014.pdf&lt;/a&gt; ). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tento transformátor může napájet periferie i pro více modulů MCIO, jen musíme dodržet polaritu napájení modulu (nezaměňovat svorky 1 a 2 u MCIO) a polaritu napájení ventilů (na svorku 1 ventilu vždy stejný vodič).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Propojení v rozvaděči by mělo stačit, odběr ventilu je 6W při zapnutí, v provozu pak ještě méně. Velikost vstupního odporu řídicí svorky ventilu je natolik velká (800kOhm), že lze zapojit i více ventilů na jeden výstup - v případě několika těles v jedné zóně / místnosti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;----Update:&lt;br /&gt;
u nových modulů MCIO (šedý lak) je již napájecí část od výstupů oddělena, proto stačí jeden transformátor na napájení modulů i periferií. Je třeba spojit AGND s jednou z napájecích svorek, která bude představovat zem G0 (např. svorka 2).
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Yaroslav on "Elektrotermické pohony."</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/15#post-52</link>
<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 00:33:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>Yaroslav</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">52@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Dobrý den,&lt;br /&gt;
přemýšlel jsem, jak ovládat ohřev radiátorových těles pomocí modulu MCIO.&lt;br /&gt;
Nakonec jsem narazil na termické pohony (konkrétně SATUER 111S).&lt;br /&gt;
Má spojité ovládání pomocí signálu 0....10V a zdá se mi (velikostí, tichým chodem, životností a designem) jako nejvhodnější ovladač radiátorových těles v domácnosti.&lt;br /&gt;
Chtěl bych se zeptat, zda na mě čeká nějaké úskalí při použití těchto hlavic a jak propojit tuto hlavici s modulem MCIO.&lt;br /&gt;
Na plánku v technické dokumentaci je použit bezpečnostní ochranný transformátor 24V střídavých jehož jeden vývod je spojen se záporným pólem řídícího napětí.&lt;br /&gt;
Na modulu MCIO je u analogových výstupů jedna svorka AGND. Spojí se tedy jeden vývod trafa s touto svorkou? Pokud budu mít více těchto hlavic, bude stačit propojení v rozvaděči a rozvod pomocí tří vodičů (JYTY)?&lt;br /&gt;
Děkuji za odpověď.
&lt;/p&gt;</description>