<description>&lt;p&gt;Důležitá je též &lt;strong&gt;volba správného převodníku na RS485&lt;/strong&gt;: některé typy (např. ICPCON 7561) se nestihnou po vyslání dotazu včas přepnout do naslouchacího módu a nestihnou přečíst rychlou odpověď modulu. Vypadá to pak, že modul je vadný, při připojení na MiniPLC nebo podstanici s M011 však funguje správně. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tyto problémy se obtížně diagnostikují, protože při nich komunikace funguje s některými typy modulů a s jinými ne (u novějších byl použit výkonnější procesor, který odpovídá prakticky bez zpoždění). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uměle zavedené zpoždění by výrazně snižovalo efektivní přenosovou rychlost a proto se nepoužívá. Používejte proto převodníky M011, které mají přepínání dostatečně rychlé.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;S jakými převodníky máte zkušenosti?
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Komunikace po I/O busu - nejčastější problémy"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/21#post-60</link>
<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 18:05:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">60@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Další věcí je správné &lt;strong&gt; ukončení sběrnice &lt;/strong&gt;(bus end). K tomu slouží modrobílé DIP switche (&quot;piánka&quot;) na modulech: přepínače 1 a 2 v poloze ON (dovnitř modulu) ukončují sběrnici. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sběrnice by měla mít liniovou topologii a být ukončena na začátku (např. na M011, nebo na MiniPLC u příslušného rozhraní) a na konci, tedy na posledním modulu v řadě. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sběrnici je dobré ukončit vždy. Při menším počtu modulů se může stát, že komunikace bude chodit bez problémů i při neukončené sběrnici; při pozdějším přidávání dalších pak ale mohou nastat záhadné problémy - některé moduly občas mizí, runtime hlásí CommErrory atd.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je-li na sběrnici větší množství modulů se zapnutými přepínači, může to také způsobovat potíže. Při problémech s komunikací je tedy nejprve vhodné zkontrolovat všechny přepínače BUS END na modulech, je-li sběrnice správně ukončena.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Setkali jste se někdy s podobnými problémy? Jak jste je řešili?
&lt;/p&gt;</description>
</item>
<item>
<title>Jan Vidim on "Komunikace po I/O busu - nejčastější problémy"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/21#post-59</link>
<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 18:04:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">59@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Nedávno jsme se setkali s potížemi při komunikaci na sběrnici s I/O moduly - sběrnice byla zarušená a normální komunikace nebyla prakticky možná. Příčinou byl &lt;strong&gt;jeden z modulů, napájený vadným trafem a tedy asi 6V&lt;/strong&gt;, tím pádem byl permanentně v resetu a vysílal na sběrnici rušení. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pozná se to podle toho, že jeho červená Tx LED trvale blikala; za normální situace blikne pouze když odpovídá na dotaz z podstanice, tedy moduly se v blikání postupně střídají.
&lt;/p&gt;</description>