<?xml version="1.0"?><!-- generator="bbPress" -->

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
<title>forum.rcware.eu Topic: Komunikace s elektroměrem ZPA EMU30.x7RS</title>
<link>http://forum.rcware.eu/</link>
<description>forum.rcware.eu Topic: Komunikace s elektroměrem ZPA EMU30.x7RS</description>
<language>en</language>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:17:25 +0000</pubDate>

<item>
<title>Jan Vidim on "Komunikace s elektroměrem ZPA EMU30.x7RS"</title>
<link>http://forum.rcware.eu/topic/62#post-123</link>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:41:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jan Vidim</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">123@http://forum.rcware.eu/</guid>
<description>&lt;p&gt;Komunikace chodí pro SoftPLC (ne MiniPLC) i Vision s driverem přes M080, 2400, 7, Even, 1, bez řízení toku.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pozor!!! V tech. specifikaci ZPA č.C-7.2.22-srpen 2001 je obráceně polarita RS485 na konektoru RJ45 (&quot;FCC Plug&quot;)! &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Správný pinout je následující:&lt;br /&gt;
1 - napájení 1&lt;br /&gt;
2 - napájení 1&lt;br /&gt;
3 - napájení 1&lt;br /&gt;
4 - RS485 -&lt;br /&gt;
5 - RS485 +&lt;br /&gt;
6 - napájení 2&lt;br /&gt;
7 - napájení 2&lt;br /&gt;
8 - napájení 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Napájení může být 12...24 V ss (libovolná polarita) nebo 24 V st. Aby to komunikovalo, napájení  12..24 V musí být připojeno i když je měřič pod napětím 230V!
&lt;/p&gt;</description>