  1. Jan Vidim
    rcware team

    Podařilo se úspěšně zaintegrovat protokolem Modbus na RS485 frekvenční měniče Danfoss VLT. Používejte verzi IDE a runtimu 0.9.7.0424 a novější, kde jsou nastavitelné parametry driveru (max. trvání telegramu a pauza mezi telegramy), což bylo v případě Danfossu nutné prodloužit. Při správném nakonfigurování mohou být měniče na jedné sběrnici s I/O moduly, což šetří fyzické datové body a umožňuje levnou a komfortní integraci.

    Co se týče Modbus/TCP, přímá integrace do SoftPLC funguje např. s ethernetovými čidly Poseidon od www.hwgroup.cz. Pozor, v MiniPLC není zatím Modbus/TCP implementován.

    Posted 3 years ago #
  2. Jan Vidim
    rcware team

    Po Modbusu RTU / RS485 komunikují také regulátory Corrigo firmy Regin. Při nastavování je třeba dát pozor na to, že svorky RS485 jsou značeny B = kladná (K+), A = záporná (K-).

    Ve vlastnostech driveru je třeba prodloužit milisekundy, protože procesor v Corrigu je vytížen regulací a hlavně komunikací s obslužným pultíkem. Osvědčily se hodnoty 800 ms (max. délka telegramu), 3500 ms (pauza mezi telegramy).

    Ostatní hodnoty jsou 9600, 8, N, 2, bez handshaku (pokud není v menu Corriga nastaveno jinak).

    Přepočet hodnot, adresy a názvy registrů atd. viz dokument "Corrigo E Ventilation, List of network variables for EXOline and modbus communication".

    Posted 1 year ago #