Dobrý den,
přemýšlel jsem, jak ovládat ohřev radiátorových těles pomocí modulu MCIO.
Nakonec jsem narazil na termické pohony (konkrétně SATUER 111S).
Má spojité ovládání pomocí signálu 0....10V a zdá se mi (velikostí, tichým chodem, životností a designem) jako nejvhodnější ovladač radiátorových těles v domácnosti.
Chtěl bych se zeptat, zda na mě čeká nějaké úskalí při použití těchto hlavic a jak propojit tuto hlavici s modulem MCIO.
Na plánku v technické dokumentaci je použit bezpečnostní ochranný transformátor 24V střídavých jehož jeden vývod je spojen se záporným pólem řídícího napětí.
Na modulu MCIO je u analogových výstupů jedna svorka AGND. Spojí se tedy jeden vývod trafa s touto svorkou? Pokud budu mít více těchto hlavic, bude stačit propojení v rozvaděči a rozvod pomocí tří vodičů (JYTY)?
Děkuji za odpověď.
forum.rcware.eu » SoftPLC IDE (česky)
Elektrotermické pohony.
-
Posted 4 years ago #
-
U pohonu Sauter 111S se jedná o klasické třívodičové zapojení, tedy ventil se k modulu MCIO zapojuje stejně jako kterákoli podobná výstupní periferie (pohony klapek, motorové ventily atd.).
Je třeba dodržet jedinou podmínku: napájení periferií nesmí být spojeno s napájením modulu (napájecí část modulu obsahuje Grätzův usměrňovač a propojení MCIO svorky 1 nebo 2 se svorkou AGND by vedlo k poškození napájecí části MCIO), viz též poznámku v kat. listu http://www.domat.cz/cz/prod/pdf/domat%20MCIO%20cz.pdf
Proto pro napájení ventilů (a jakýchkoli dalších výstupních periferií a aktivních čidel) použijeme zvláštní transformátor (jiný než pro napájení modulů), jehož jeden pól určíme jako zem 24V a spojíme jej se svorkou AGND, aby výstupní signál 0..10V měl vztažnou zem společnou s ventilem (svorka 1 ventilu, viz kat. list ventilu http://www.sauter.cz/katalog/pds/pdf/55014.pdf ).
Tento transformátor může napájet periferie i pro více modulů MCIO, jen musíme dodržet polaritu napájení modulu (nezaměňovat svorky 1 a 2 u MCIO) a polaritu napájení ventilů (na svorku 1 ventilu vždy stejný vodič).
Propojení v rozvaděči by mělo stačit, odběr ventilu je 6W při zapnutí, v provozu pak ještě méně. Velikost vstupního odporu řídicí svorky ventilu je natolik velká (800kOhm), že lze zapojit i více ventilů na jeden výstup - v případě několika těles v jedné zóně / místnosti.
----Update:
u nových modulů MCIO (šedý lak) je již napájecí část od výstupů oddělena, proto stačí jeden transformátor na napájení modulů i periferií. Je třeba spojit AGND s jednou z napájecích svorek, která bude představovat zem G0 (např. svorka 2).Posted 4 years ago #