Při integraci impulsních převodníků na M-Bus AEW21.1 do MiniPLC pozor na nastavení timeoutů v komunikačních parametrech datového bodu (Special params - Telegram timeout): při nekomunikaci je třeba zvýšit tuto hodnotu z výchozích 400 až na 2000 ms.
forum.rcware.eu » MiniPLC (IPLC200/IPLC300) (česky)
AEW21.1 a MiniPLC
-
Posted 3 years ago #
-
Omlouvám se, jestli pokládám dotaz na nesprávném místě.
Má někdo zkušenost se zápisem do impulzního adaptéru AEW21.2 od firmy
Siemens (dříve Landis & Staefa)?
Potřebuji sestavit zprávu M-Bus pro zapsání přednastavené hodnoty čítače.
Vyčítat hodnoty umím. Změnit povelem adresu na sběrnici M-Bus také.
Velice stručný popis zařízení praví, že lze zapsat počáteční hodnotu čítače
(který se při snímání pulzů poté inkrementuje), ale nikde není popis jak
taková zpráva má vypadat.Děkuji za radu.
Ondřej Väter
ondrej.vater@rars.czPosted 3 years ago # -
Pro tyto převodníky poskytuje technickou podporu Dan Drlík, Siemens, tel. 602225801, daniel.drlik@siemens.com. Ten by také měl mít kompletní popis komunikace, resp. jestli ho nemá (nebo nedovede sehnat) on, nedovedu si představit, kdo jiný v ČR.
Pozor ale, pro konfiguraci a nahrávání počátečních hodnot je třeba speciální kabel, nejspíš RS232-TTL(?) (u nových typů AEW310.2 je kabel USB-něco, komunikace po M-Busu je stejná). Takže po M-Busu nemusí být zápis hodnot z bezpečnostních důvodů vůbec přístupný, což bych asi i schvaloval.
Posted 3 years ago #