    chtěl bych se prosím zeptat ohledně napájení pokojových ovladačů UI 010.
    Pro napájení komunikačních modulů (MCIO,M4xx,MiniPLC) jsem použil zdroj 24V DC (dle možnosti napájet periferie jak ss tak st napětím). U pokojových ovladačů jsem v katalogovém listu narazil jen na napájení 24V st +/- 10%. Je tedy nutné použít na napájení zvláštní zdroj nebo vyměnit DC zdroj za AC?
    Děkuji za odpověď a s pozdravem Jaroslav Kot.

    Posted 1 year ago #
  2. tureckey
    Member

    UIO10 je možné napájet stejnosměrným napětím v rozpětí 12-30V, pozor na polaritu, svorka G je v tomto případě + a G0 -. Ovladače UIO12 a výš potřebují střídavé napájení skrzevá správnou funkčnost triakových výstupů.