Problém s detekcí IPLC

  1. Byl identifikován problém s detekcí IPLC ze počítače s Windows Vista x64 a instalovaným VMWare. VMWare přidá do systému virtuální síťové adaptéry které zřejmě zapříčiní nefunkčnost detekce.

    Řešením je tyto síťové adaptéry vypnout (Disable).

    Obecně lze říci, že při problémech s detekcí IPLC je dobrým prvním krokem vypnout všechny síťové adaptéry, krom toho, přes který je IPLC připojeno.

    Posted 1 year ago #
  2. Jan Vidim
    rcware team

    Dalším dobrým krokem je vypnout firewally, základní věc, ale často se na to v zápalu boje zapomíná.

    Při připojení PC - MiniPLC pouze kříženým ethernetovým kabelem (bez switche) se může stát, že karta PC nedetekuje správně rychlost (10/100M) a tok (half/fullduplex). Pak stačí nastavit hodnoty natvrdo a často to pomáhá.

    Po úspěšné detekci se může stát, že svítí červený vykřičník - nesouhlas verzí runtime v IDE a MiniPLC. Pozor, toto hlášení se objeví i v případě, že verze souhlasí, ale MiniPLC je v jiné síti, než PC. Takže nejprve nastavme IP adresu tak, aby byla ve stejné síti s PC, a potom dejme znovu Detect devices. Často se ukáže zelená fajfka - runtime není třeba přehrávat a můžeme začít nahrávat program.

    Posted 1 year ago #