forum.rcware.eu » MiniPLC (IPLC200/IPLC300) (česky)

Omezení MiniPLC

  1. Jan Vidim
    rcware team

    Každé technické zařízení má nějaký konečný výkon. Původní "měkké" omezení - spíše doporučení - u MiniPLC proto bylo max. 120 hardwarových datových bodů, tedy tři kompaktní moduly MCIO doplněné několika moduly digitálních vstupů na potřebný I/O mix. Při tomto osazení a obvyklém softwaru pro VVK (vzduchotechniky, kotelna atd.) není absolutně problém s kapacitou paměti, odezvou I/O sběrnice, odezvou webového rozhraní, délkou výpočetního cyklu a dalšími parametry.

    Zákazníci záhy objevili, že v MiniPLC dříme skrytý nevyužitý výkon, a začali vyzývat limity. Při zvyšování počtu vstupů a výstupů (a funkčních bloků, které je obsluhují) je třeba počítat s pomalejší odezvou webového serveru a občerstvování v klientech (IDE, OPC server, vizualizace), nicméně vše stále běží. Jeden z nepřekonatelných limitů však je počet komunikačních kanálů: ty mohou být nejvýše tři stejného typu a jejich celkový počet nesmí překročit pět. Takže pokud máme například COM port s I/O moduly, SMS modem a tři kanály pro čtení dat z dalších podstanic, je to přesně ten mezní stav.

    Pokud byste se setkali se situací, kdy MiniPLC na některém z kanálů nekomunikuje, ačkoli při testech přímo v IDE je všechno v pořádku, zkontrolujte počet a typy komunikačních kanálů. (Problém ale také může být jinde - viz http://forum.rcware.eu/topic/57 ). Pro platformu Windows ("Full") toto omezení neplatí.

    Posted 1 year ago #

Reply