forum.rcware.eu » RCWare Vision (česky)

Import BACnet

  1. Jan Vidim
    rcware team

    Pro vizualizaci procesních stanic, komunikujících protokolem BACnet/IP (např. Desigo PX), byla napsána utilitka pro načtení objektů z podstanice. Výsledkem je textový soubor, který se jednoduše importuje do RcWare Vision, případně soubor .hwvar pro import do SoftPLC. Během několika minut tak jsou objekty viditelné a zakomunikované (online) a je možné začít vzorkovat historii, kreslit grafiku atd.

    Program je ke stažení na http://rcware.eu/public/download/software, v sekci Manuály ( http://rcware.eu/public/download/manuals ) je popis, jak s ním pracovat.

    Narazíte na problémy? Od toho je tu fórum!

    Posted 2 years ago #
  2. Jan Vidim
    rcware team

    Tak už tu jeden problém je :-) - při integraci klimajednotek Haier se ukázalo, že autor Haier BACnet serveru namapoval stavy na analogové proměnné (Analog Value), přičemž už z principu by byl vhodnější typ Multistate Input nebo Multistate Output. Proto, aby se v RcWare zobrazovaly stavy (např. HEAT, COOL, OFF atd.) jako multistate (a nikoli jako analogové hodnoty: 1.0 atd.), je třeba založit další datové body a analogové hodnoty převést na integer. Příklad pošlu, bude-li někdo mít zájem.

    U SoftPLC se to udělá velmi jednoduše pomocí převodních bloků B16 a B17.

    Posted 2 years ago #
  3. Jan Vidim
    rcware team

    Další zkušenost - s regulátory Kieback & Peter BMR: při importu se zobrazí pouze základní BACnet blok (Device), ostatní proměnné je potřeba nejprve namapovat na BACnet objekty v konfiguraci regulátoru přes jeho webové stránky. Může se mapovat na dva typy objektů, Analog Input a Analog Output.

    Posted 2 years ago #
  4. Jan Vidim
    rcware team

    Kieback & Peter dále při čtení vlastností bloku Schedule nezasílá výpis jednotlivých stavů, což má za následek nedostatečnou definici datového bodu při importu do Vision. Výsledkem je, že u časového programu nelze zobrazit ani nastavit tabulku. Stavy se proto musejí zadat ručně v definici datového bodu ve Vision. V našem případě bylo Den = 1, Noc = 2, Vyp = 3.

    Posted 1 year ago #

Reply