  1. Jan Vidim
    rcware team

    Při použití převodníku (terminal serveru) M031 s jinou než žádnou paritou (tedy se sudou nebo s lichou) se přenáší 8 bitů dat plus jeden tenhle paritní - celkem tedy 9. Proto je třeba nastavit switch 4 do polohy ON, tedy 9 bitů. Jinak to nebude fungovat.

    Setkali jsme se s tím např. u elektroměrů EMU při přenosu M-Busu (sudá parita) přes Ethernet pomocí WZC-P60 po rozhraní RS485, tedy sestava M-Bus - WZC-P60 - (RS485) - M031 - (Ethernet) - PC.

    Ono to ostatně platí i pro další převodníky s nastavováním parametrů pomocí piánek (např. M011).