    U M-Busových převodníků S010-MBUS, resp. IMP5001, jsme se setkali s některými zajímavými úkazy, které mohou komplikovat uvádění do chodu.

    Obecně čím je vyšší počet měřičů na sběrnici, tím relativně menší změnu proudu musí převodník umět detekovat jako komunikaci (odpověď měřiče). Zároveň se převodník musí umět pružně přizpůsobit změnám v odběru při připojování nebo odpojování měřičů. Problémy mohou nastat u některých topologií už při 150 měřičích. Do toho vstupuje možný problém se zemněním.

    Proto na základě informací výrobce doporučujeme napájet převodník odděleným zdrojem napájení, tj. na sekundár transformátoru 24 V by již neměl být připojen další spotřebič (regulátor, klapky, ventily atd.)

    Posted 8 months ago #
  2. Jan Vidim
    rcware team

    V jiném případě, kdy topologie měla tvar hřebene (vodorovná páteř mezi vchody a z ní nahoru stoupačky s měřiči) sice nebyla překročena celková délka sběrnice (přibližně 1 km, zajímavé výpočty např. v http://www.hydrometer.com/download/HYDROCENTER_MBusInstallation_Eng.pdf ), ale vlivem kumulace měřičů na konci vedení (ve stoupačkách) a tedy jejich nerovnoměrného rozložení po celé délce sběrnice byly na posledních dvou stoupačkách tak velké úbytky napětí, že poslední dvě stoupačky nefungovaly obě naráz - vždy když se jedna odpojila, druhá začala komunikovat.

    Pozor proto i na min. průřez vodičů, typicky se používá 2x0,8 mm.

    Posted 7 months ago #