    Zdánlivě pyramidální záhada se ukázala být vlastností: na IPLC300 byl v předchozí aplikaci na COM2 připojen GSM modem pro odesílání SMS zpráv. Aplikace byla později přehrána novým programem, který COM2 využíval pro integraci měřičů tepla přes M-Bus, nicméně konfigurační soubor v podstaničce zůstal a snažil se na COM2 navazovat spojení s GSM modemem, čímž znemožnil komunikaci po M-Busu.

    Proto nezapomeňte při použití podstanice pro jinou aplikaci pro jistotu smazat všechny konfigurační soubory pro GSM (Messaging definition) a Modbus server pomocí tlačítek s křížky v Platform Configu.