Komunikace s elektroměrem ZPA EMU30.x7RS

  1. Jan Vidim
    rcware team

    Komunikace chodí pro SoftPLC (ne MiniPLC) i Vision s driverem přes M080, 2400, 7, Even, 1, bez řízení toku.

    Pozor!!! V tech. specifikaci ZPA č.C-7.2.22-srpen 2001 je obráceně polarita RS485 na konektoru RJ45 ("FCC Plug")!

    Správný pinout je následující:
    1 - napájení 1
    2 - napájení 1
    3 - napájení 1
    4 - RS485 -
    5 - RS485 +
    6 - napájení 2
    7 - napájení 2
    8 - napájení 2

    Napájení může být 12...24 V ss (libovolná polarita) nebo 24 V st. Aby to komunikovalo, napájení 12..24 V musí být připojeno i když je měřič pod napětím 230V!

    Posted 2 years ago #